Discussion:
puissance admissible sur installation 1.5mm2
(trop ancien pour répondre)
g.bon
2015-09-02 11:54:36 UTC
Permalink
Bonjour,
J'installe un poste de tracail avec quelques prises.
Je me demandais quelle était la puissance qu'on pouvait tirer sur une
prise murale standard (cablée en 1.5mm²).
Je peux changer le disjoncteur mais le cablage est ce qu'il est.

Par ailleurs, je souhaite alimenter ce poste par un cordon via une
prise 2p+t type IEC (comme les cordons d'ordinateur et les appareil à
raclette).
Savez-vous ce que ça supporte ?
J'ai trouvé facilement du 10A avec fusible mais les autres ne précisent
pas.
Merci,
GB
--
Ceci est une signature automatique de MesNews.
Site : http://www.mesnews.net
laurent
2015-09-02 20:06:00 UTC
Permalink
Ce message pourrait être inapproprié. Cliquez pour l'afficher.
dhx
2015-09-02 20:53:22 UTC
Permalink
Bonjour

un circuit PC (prise de courant) c'est cablé en 2,5 mm², un disjoncteur 16 A et un différentiel de 30 mA. De plus on peut mettre 6 ou 7 PC par circuit (disjoncteur).

Bon montage.
dhx
2015-09-02 20:56:27 UTC
Permalink
En general on compte 6 ou 7 ampère par mm² de section.
Donc 1,5 mm² * 7 = 10,5 A
2,5 mm² * 7 = 17,5 A
g.bon
2015-09-03 13:33:17 UTC
Permalink
Post by dhx
En general on compte 6 ou 7 ampère par mm² de section.
Donc 1,5 mm² * 7 = 10,5 A
2,5 mm² * 7 = 17,5 A
Merci, c'est clair et simple à calculer.
En revanche, je trouve un truc bizarre.
J'ai une rallonge multiprise bas de gamme de GSB sous les yeux.
Visiblement fil multibrins de 3x0.75mm².
Donnée pour 3600W - 16A
et cordons chez RS : 3G 1.5mm² : 16A

Ils sont dans les clous tout de même ou pas ?
Merci de vos avis,
GB
--
Ceci est une signature automatique de MesNews.
Site : http://www.mesnews.net
jules
2015-09-03 14:56:19 UTC
Permalink
Post by g.bon
Post by dhx
En general on compte 6 ou 7 ampère par mm² de section.
Donc 1,5 mm² * 7 = 10,5 A
2,5 mm² * 7 = 17,5 A
Merci, c'est clair et simple à calculer.
En revanche, je trouve un truc bizarre.
J'ai une rallonge multiprise bas de gamme de GSB sous les yeux.
Visiblement fil multibrins de 3x0.75mm².
Donnée pour 3600W - 16A
et cordons chez RS : 3G 1.5mm² : 16A
Ils sont dans les clous tout de même ou pas ?
Tout est dans tout et même l'inverse.
Questions :
1/ tension 220 V ?
2/ usage en % entre le nominal et le reste.
3/ la concentration des fils dans une goulotte ou air libre
etc...

La règle de base 10A/mm2 pour une utilisation chez un particulier dans
un environnement 20°C avec une bonne aération autour et une utilisation
à l'heure (en régime établi pour les échauffements).

Un câble PC de base va pour 500 W pas plus.

moisi-mu7
2015-09-02 21:08:35 UTC
Permalink
Post by g.bon
Bonjour,
J'installe un poste de tracail avec quelques prises.
Je me demandais quelle était la puissance qu'on pouvait tirer sur une
prise murale standard (cablée en 1.5mm²).
Je peux changer le disjoncteur mais le cablage est ce qu'il est.
Par ailleurs, je souhaite alimenter ce poste par un cordon via une prise
2p+t type IEC (comme les cordons d'ordinateur et les appareil à raclette).
Savez-vous ce que ça supporte ?
J'ai trouvé facilement du 10A avec fusible mais les autres ne précisent
pas.
Merci,
GB
Bonjour.
le plus simple :

http://forums.futura-sciences.com/electronique/223416-intensite-maxi-un-fil-de-cuivre.html
Continuer la lecture sur narkive: