Discussion:
équilibrage de phases en triphasé
(trop ancien pour répondre)
dom
2004-01-28 10:33:48 UTC
Permalink
Bonjour.

Savez-vous si il existe un appareil qui permet en temps réel d'équilibrer le
courant sur une installation en triphasé?
Je ne recherche pas un délesteur.
J'ai 3 phases avec un courant max de 15A/phase.
Si je branche un 1er appareil qui nécessite 8 ampères et un second appareil
qui nécessite 7 ampères, je souhaiterai que ce 2ème appareil soit connecté
automatiquement sur une autre phase.
Si cet appareil existe, peut-on l'inclure facilement dans un tableau
électrique?

Merci de vos réponses.

Dominique
Olivier2grambois
2004-01-28 11:53:49 UTC
Permalink
Post by dom
Savez-vous si il existe un appareil qui permet en temps réel d'équilibrer le
courant sur une installation en triphasé?
oui , ça existe
Post by dom
Si cet appareil existe, peut-on l'inclure facilement dans un tableau
électrique?
non

le principe peut être statique :
redresseur + onduleur tri

dynamique
moteur + alternateur

ou simplement une compensation ( pas d'équilibrage réel )
avec un transfo Dz
Olivier B.
2004-01-28 20:54:57 UTC
Permalink
Post by dom
Bonjour.
Savez-vous si il existe un appareil qui permet en temps réel d'équilibrer le
courant sur une installation en triphasé?
Je ne recherche pas un délesteur.
J'ai 3 phases avec un courant max de 15A/phase.
Si je branche un 1er appareil qui nécessite 8 ampères et un second appareil
qui nécessite 7 ampères, je souhaiterai que ce 2ème appareil soit connecté
automatiquement sur une autre phase.
Je n'ai pas entendu parler d'un tel appareil, bien que le son
fonctionnement/bricolage soit possible mais dans ce cas la exit
l'installation en tableau. Tout d'abord est-ce qu'un plan de
répartition de phase a été fait pour savoir s'il n'y a pas un travail
à faire de ce coté? Est-ce que les équipements puissants dont vous
parlez sont tous nomades (prises) ou fixes (machines) ? Si vous n'avez
pas impérativement besoin de tri la meilleure solution serait
d'enviseager de passer en mono, franchement un abonnement 9Kw en mono
aucun probleme mais en tri dur dur !
Victor
2004-01-29 04:00:16 UTC
Permalink
Post by dom
Bonjour.
Savez-vous si il existe un appareil qui permet en temps réel d'équilibrer le
courant sur une installation en triphasé?
.../...
Je n'ai pas entendu parler d'un tel appareil, bien que le son
fonctionnement/bricolage soit possible mais dans ce cas
la exit
l'installation en tableau.
====
Bonsoir
ah bon
et pourquoi, svp ? :-)))
on n'a plus droit à la libre inititiative de conception
dans les enveloppes M0 et M1 ?
il faut au contraire loger dans les tableaux tous les appareillages
dit " bidouillés " car ce sont des sources potentielles d'incendie

EX : une platine contacteur TBT ( la détection de passage du facteur )
sur une planchette bois fixée dans
une réserve et qui explose sur CC ca projette de la matière qui
peut enflammer les PVC sur les rayonnages de conserve par exemple
( cas rencontré ...:-...)


Le problème de l'équilibre en triphasé se ramène
pour les installations domestiques standard à un problème
de délestage mono qui ne peut etre appréhendé qu'après
analyse du mode de vie des personnels de l'habitation

Si les installations sont centralisées de manière unitaire
sur un simple bornier (type industriel) au tableau général
cela ne pose AUCUN problème
==> L 'usage du tri necessite une maintenance plus rigoureuse
et plus de discipline
mais c'est sans problème si l'installation est centralisée
( une vérification de serrage une fois par an ca ne prend
qu'une demi-heure )

Victor

.../...
Tout d'abord est-ce qu'un plan de
répartition de phase a été fait pour savoir s'il n'y a pas un travail
à faire de ce coté? Est-ce que les équipements puissants dont vous
parlez sont tous nomades (prises) ou fixes (machines) ? Si vous n'avez
pas impérativement besoin de tri la meilleure solution serait
d'enviseager de passer en mono, franchement un abonnement 9Kw en mono
aucun probleme mais en tri dur dur !
Olivier B.
2004-01-30 21:07:58 UTC
Permalink
On Thu, 29 Jan 2004 05:00:16 +0100, "Victor"
Post by Olivier B.
Post by Olivier B.
Je n'ai pas entendu parler d'un tel appareil, bien que le son
fonctionnement/bricolage soit possible mais dans ce cas
la exit
Post by Olivier B.
l'installation en tableau.
====
Bonsoir
ah bon
et pourquoi, svp ? :-)))
on n'a plus droit à la libre inititiative de conception
dans les enveloppes M0 et M1 ?
il faut au contraire loger dans les tableaux tous les appareillages
dit " bidouillés " car ce sont des sources potentielles d'incendie
salut,
tu n'as pas compris le sens de ma réponse qui, je l'avoue, prête à
confusion !!!!
Je voulais simplement dire que lorsqu' on bricole ce genre de truc
c'est rellement volumineux que l'intégration au sein d'un tableau
maison classique est quasi inenviseageable, à moins d'avoir une
maitrise correcte de la miniaturisation et intégration mais j'en suis
pas encore là, voire:

http://www.chez.com/bon/electronique/compedf/

Je suis entierement d'accord avec toi coté intégration en tableau et
protection au feux, et pour cause je suis en maison bois ;-)

A+

cd
2004-01-29 22:16:11 UTC
Permalink
Merci de vos réponses.
Post by Olivier B.
Post by dom
Bonjour.
Savez-vous si il existe un appareil qui permet en temps réel d'équilibrer le
courant sur une installation en triphasé?
Je ne recherche pas un délesteur.
J'ai 3 phases avec un courant max de 15A/phase.
Si je branche un 1er appareil qui nécessite 8 ampères et un second appareil
qui nécessite 7 ampères, je souhaiterai que ce 2ème appareil soit connecté
automatiquement sur une autre phase.
Je n'ai pas entendu parler d'un tel appareil, bien que le son
fonctionnement/bricolage soit possible mais dans ce cas la exit
l'installation en tableau. Tout d'abord est-ce qu'un plan de
répartition de phase a été fait pour savoir s'il n'y a pas un travail
à faire de ce coté? Est-ce que les équipements puissants dont vous
parlez sont tous nomades (prises) ou fixes (machines) ? Si vous n'avez
pas impérativement besoin de tri la meilleure solution serait
d'enviseager de passer en mono, franchement un abonnement 9Kw en mono
aucun probleme mais en tri dur dur !
Loading...