Discussion:
impédances ramenées au secondaire d'un transformateur?
(trop ancien pour répondre)
Electrotech' Beginner
2006-09-26 13:50:45 UTC
Permalink
"Electrotech' Beginner"
bonjour,
dans le cadre du calcul d'un courant
de court-circuit juste après un
transformateur,
le courant Icc est limité par l'
impédance interne du transformateur et
celle du réseau amont " ramenéeS au
secondaire du transformateur "
j'ai beau chercher, je trouve rien sur
ces histoires de "ramenées au
secondaire du tranformateur" :-(
quelqu'un aurait-il une définition
simple avec ou sans les calculs
correspondants qui, je me dis, doivent
être monstrueux :-)
merci :-)
Je crois que j'ai trouvé :-) :

Reseau amont ramené au secondaire du
transformateur :

Za = U² / Scc
Ra = 0.15*Za
Xa= racine ( Za²-Ra²)

avec :

U : tension entre 2 phases côté
secondaire du transfo
Scc : puissance de court-circuit du
réseau amont

JE NE SAIS PAS CE QU EST Scc... JE VOUS
LE DEMANDE

Pis j'ai les formules pour le transfo,
mais je vais pas m'étaler :-))
David Crochet
2006-09-26 14:26:28 UTC
Permalink
Bonjour
JE NE SAIS PAS CE QU EST  Scc... JE VOUS
LE DEMANDE
puissance apparente de court-circuit du réseau amont
--
Cordialement
David Crochet
http://motardsdefrance.online.fr (Site de rendez-vous des motards de France)
http://david.crochet.online.fr (Road-Book à moto)
http://crochet.david.online.fr (Cours de génie électrique et
d'électrotechnique)
Electrotech' Beginner
2006-09-27 06:13:56 UTC
Permalink
[repost] parceque je vois pas mon
message sur news.free

"Electrotech' Beginner"
"David Crochet"
Scc : puissance apparente de
court-circuit du réseau amont
oui, merci, mais ça représente quoi
???
désolé de jouer les casses bonbons mais
j'ai le même problème avec Ucc : tension
ce court-circuit du transformateur (en
%). ça représente quoi ?
André
2006-09-27 07:58:20 UTC
Permalink
Electrotech' Beginner vient de nous conter la chose suivante

| |
| | désolé de jouer les casses bonbons mais
| | j'ai le même problème avec Ucc : tension
| | ce court-circuit du transformateur (en
| | %). ça représente quoi ?

Ca représente le rapport de la tension du primaire
sur la tension nominale,lorsque le secondaire en court
circuit,débite son intensité nominale
--
André
http://perso.wanadoo.fr/express-cotier
http://andre.racinoux.free.fr
Electrotech' Beginner
2006-09-27 09:31:49 UTC
Permalink
Post by André
Electrotech' Beginner vient de nous
conter la chose suivante
| |
| | désolé de jouer les casses bonbons
mais
tension
| | ce court-circuit du transformateur
(en
| | %). ça représente quoi ?
Ca représente le rapport de la tension
du primaire
sur la tension nominale,lorsque le
secondaire en court
circuit,débite son intensité nominale
merci :-)

et savez vous ce que représente Scc :
puissance apparente de court-circuit du
réseau amont, pour le calcul d'une Icc
en cas de court-circuit juste après un
transformateur ?

re-merci :-)
David Crochet
2006-09-27 15:00:15 UTC
Permalink
Bonjour
Post by Electrotech' Beginner
j'ai le même problème avec Ucc : tension
ce court-circuit du transformateur (en
%). ça représente quoi ?
4 ou 6 % de la tension nominale suivant puissance apparente du transfo
--
Cordialement
David Crochet
http://motardsdefrance.online.fr (Site de rendez-vous des motards de France)
http://david.crochet.online.fr (Road-Book à moto)
http://crochet.david.online.fr (Cours de génie électrique et
d'électrotechnique)
Loading...